Re: Переделка газовой разводки, перенос газового счётчика.

Сообщение osigaleva » 04 окт 2017, 14:39

nestin писал(а):Спасибо за ответ, но я ошиблась в цифрах, и мы передвинули на 0,5 м, и не в сторону от дымохода, а наоборот к нему, так что тяга уменьшиться не могла..


И еще: вы можете на форуме выложить фотку того, что меняли? Т е картинку как котел висит, и что вокруг. Плюс текст того, что в акте написано, который МОГ составил?
По котлу реально не понятно просто, как они определили, что вы его вообще двигали. Котлы висели у всех по разному. Если бы вы его отодвинули от трубы на более чем 1,5, то было бы понятно. Но возможно, у вас есть другие нарушения - повесили вплотную к трубе, например. Нужно смотреть инструкцию по установке котла и сверяться с расстояниями там. Тогда такое вообще не узаконить.
Т е как вариант: отключаете духовку, снимаете тройник или что у вас там, а котел висит так как его повесил застройщик и вы ничего не двигали, потом говорите "верните газ", а потом возвращаете духовку

PS а давление газа могло упасть, потому что деньги на счетчике закончились.
Аватар пользователя
osigaleva
Эксперт
 
Сообщений: 8997
Зарегистрирован: 18 окт 2012, 18:34
Благодарил (а): 134 раз.
Поблагодарили: 166 раз.
Пункты репутации: -3
Предупреждения: 1


Не хотите видеть этот баннер? авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме, рекламные баннеры видны только незарегистрированным пользователям.


Пред.

Вернуться в Ремонт и отделка квартиры



Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4